2019年一级消防工程师考试已经结束,有些考生在今年的考试中“一战成名”。虽然2020年还未到来,但是如果您想把握明年的机会,就需要从现在开始为打好基础做准备。2020年一级消防工程师《综合能力》每日一练【11.14】已经更新,坚持练习打好基础,为了胜利而准备。
对建筑灭火器的配置进行检查时,应注意检查灭火器适用性,宾馆客房区域的走道上不应设置()。
A、水型灭火器
B、碳酸氢钠灭火器
C、泡沫灭火器
D、磷酸铵盐灭火器
【答案】:B
【解析】:碳酸氢钠是制作BC干粉灭火剂的主要原料,磷酸铵盐是ABC类干粉灭火剂的主要原料。宾馆客房区域走道的火灾类型为A类,A类火灾不应使用BC类灭火器扑救,故选项B错误。
下列选项中,属于固定防火分隔设施的是()。
A.防火卷帘
B.防火门
C.防火隔间
D.防火窗
【答案】:C
【解析】:防火分隔设施可分为两种:一种是固定式的,如建筑中的内外墙体、楼板、防火墙、防火隔间等;另一种是活动式、可启闭式的,如防火门、防火窗、防火卷帘等。
某耐火等级为三级的多层民用建筑,当建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,防火分区的面积可增加()㎡。
A.1200
B.3600
C.2400
D.4000
【答案】:A
【解析】:建规5.3.1注1,民用建筑防火分区最大允许建筑面积,当建筑内设置自动灭火系统时,可按本表的规定增加1.0倍;局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。耐火等级为三级的单、多层民用建筑的防火分区最大允许建筑面积为1200㎡,当全部设置自动喷水灭火系统后,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加1.0倍,即增加1200㎡。本题要注意增加和增加至的区别。
|
|